蹲便感應沖水器工程常見故障排除方法
蹲便感應器工程常見故障排除方法:蹲便感應潔具常見故障有哪些?感應大便器會有哪些故障?蹲便感應器壞了怎么維修?感應沖洗閥出故障了怎么辦?
感應大便器調試或使用中如發生故障,請先檢查供水及供電(電池)是否正常,經檢查確認并非水源及電源問題造成,請取下感應器面板,按下述“感應潔具常見故障排除檢查”,部件名稱及位置參照“感應潔具產品分解圖”所示,如按照“感應潔具常見故障排除檢查”步驟檢查后,故障仍然繼續、無法排除或其故障原因仍然不明,請先關閉大便感應器沖洗閥止水閥,然后與潔博利售后服務部門聯系4006622163,咨詢相關維修方法或要求維修檢查。
大便感應沖洗閥工程及使用常見故障排除檢查方法
◆ (1)一直流水(故障排除步驟)
首先,拔掉感應潔具電源適配器(電池)、電磁閥引線連接對插頭,取下感應面板,關閉衛生間供水閥門停止供水。
(1)檢查感應沖洗閥電磁閥閥體內部是否有工程砂石類雜質卡住電磁閥活塞,導致一直流水
(圖示)
a用活動板手打開大便感應器“電磁閥蓋”,取出“電磁閥活塞”,
b查看沖洗閥閥體內是否有砂石纖維等異物及雜質,并清除雜質,輕微打閥門用少量清水沖洗電磁閥體腔直至潔凈。
c檢查取出的電磁閥活塞觀察過濾網及橡膠膜片有無臟物,用軟刷清掃潔凈。
d按順序逆向裝回配件(參考產品分解圖),組裝“電磁閥活塞”時注意應平行適力放入閥體內.
e最后連接電源適配器(電池)、電磁閥引線連接對插頭,蓋上面板。進行調試使用。
(2)檢查大便感應器電磁閥線圈組件
“電磁閥線圈組件” 內置“電磁閥鐵芯”、“橡膠膜片”被工程泥沙類雜質於堵,導致一直流水
(圖示)
a用十字螺絲刀旋松四只固定螺絲,取下“電磁閥線圈頭”,(注意大便感應器電磁閥組件的零件的完整性,以防丟失配件)。
b用清水清洗電磁閥鐵芯、橡膠膜片及閥體腔座。
c按順序逆向裝回電磁閥組件配件(參考產品分解圖),用螺絲鎖固。
d最后連接電源適配器(電池盒)、電磁閥引線連接對插頭,蓋上面板。進行調試使用。
(3)檢查感應潔具接插件及感應模塊
檢查各接插連接件是否緊固及接觸良好,檢查大便感應器感應窗口是否有污垢。
(圖示)
a檢查蹲便感應器產品電源適配器(電池)、電磁閥與感應模塊之間的連接插頭是否緊固及接觸良好。
b檢查感應模塊窗品表面是否有污垢,若有用軟濕布沾中性洗滌劑擦拭干凈。
◆ (2)不沖水(故障排除步驟)
(圖示)
(1)查看供水閥門及流量調節鈕
檢查進水管閥門是否打開,檢查蹲便感應器電磁閥流量調節鈕,如處于關閉狀態請打開進水閥門及電磁閥流量調節鈕。(逆時針方向旋轉節鈕,直至閥門處于完全打開狀態)(圖示)
(2)檢查電源或電池
在發生不沖水狀況下,使用中無感應指示燈閃爍(正常感應3-4秒后紅色指示燈閃爍一次)或感應指示燈連續閃爍,請檢查或更換供電電源(電源適配器或電池)
(3)檢查感應模塊
檢查蹲便感應大便器感應模塊是否正常工作,正常工作狀態下當人進入感應范圍內,3-4秒左右指示燈會閃爍一下,表示接受感應,當人離開后延時3-4秒,感應器進行正常沖水。
(圖示)
◆(2)沖小量小,(故障排除步驟)
(1)查看供水閥門及流量調節鈕
檢查供水管閥門是否完全打開,測量供水壓力是否正常(最小壓力應大于0.14Mpa),檢查感應蹲便器電磁閥流量調節鈕是否處于完全打開狀態,(逆時針方向旋轉節鈕,直至閥門處于完全打開狀態)。
( 圖示)
(2)查看供水管路及過濾系統是否於堵
檢查供水管路及過濾系統是否被砂石雜物於堵。
(3)檢查蹲便感應器電磁閥活塞橡膠隔膜
用活動板手打開“電磁閥蓋”,取出“電磁閥活塞”, 檢查蹲便器感應器電磁閥活塞“橡膠隔膜”是否變形、破損、開裂變值;若是則更換新的“電磁閥活塞”,故障即可排除。
福建潔博利廚衛科技有限公司(以下簡稱“潔博利”)所有產品均按ISO9001國際質量體系標準生產,潔博利保證產品及配件在正常使用及保養下能夠發揮其優越性能,同時潔博利將為用戶提供一年免費保修、5年品質保證、終身維修服務!
潔博利主營產品:智能廚衛 | 感應潔具 | 廚房智能龍頭 | 感應水龍頭 | 感應水嘴 | 浴室感應水龍頭
感應小便器 | 一體化感應小便器 | 感應小便器 | 感應大便器 | 感應大便器 | 蹲便感應潔具 | 感應節水器
感應馬桶 | 智能坐便器 | 智能馬桶蓋 | 加熱馬桶蓋 | 感應干手器 | 感應給液器 | 感應泡沫皂液器 | 衛浴電子解決方案
潔博利廚衛科技---十五年專注智能廚衛,中國智能衛浴解決方案首選供應商
以上保修規定適用于福建潔博利廚衛科技有限公司所有產品與商標,包含潔博利(GIBO)、豐碩(Fisoo)、諾美特(Nvomet)、西卡(Fisika)!